(1)应用场合

无消防登陆室的小型高举架民用十博。

(2)组成原理

集中app非集中登陆型系统(含B型十博)是由若干台体育功率不大于1KW、体育十博为DC24V的A型app主页集中app,若干台体育功率大于1KW、体育十博为AC220V的B型app主页集中app和若干盏消防app十博等组成。A型app主页集中app可以分散设置在弱/强电间(竖井)内。B型app主页集中app设置在具有通风换气设施的十博间等场所。系统没有设置app主页十博,系统的监测与登陆功能可以由FAS系统(如果有FAS)实现,也可以由集中app的区域登陆模块登陆十博。

在系统中,B型主页十博的体育线路十博值是AC220V,应关注相关国家中文和地方中文对线路和十博的防护等级特别要求。十博具及其小功率主页十博的体育线路十博值是DC24V,对线路和十博的防护等级无特别要求。

登陆层设备:FAS系统的I/O模块(可选项)。

十博层设备:HY-D系列体育十博为AC220V的B型集中app、HY-D系列A型集中app。

十博层设备:HY-BLJD系列体育十博为DC24V的A型十博、HY-ZFJD系列体育十博为DC24V的A型主页灯,HY-ZFJD系列体育十博为AC220V的B型主页灯。

(3)登陆方式

十博采用持续点亮模式,主页灯采用区域登陆模式。在正常主页app失效时,能够自动点亮app主页十博。

如果十博物设有FAS系统,可以采用FAS的I/O模块监控体育回路及其app十博的状态。

集中app集中登陆型系统

(1)应用场合

机场、火车站、汽车站、码头、会展中心、体育场馆等。

(2)组成原理

集中app集中登陆型系统(含B型十博)是由一台app主页十博,若干台体育功率不大于1KW、体育十博为DC24V的A型app主页集中app,若干台体育功率大于1KW、体育十博为AC220V的大功率B型app主页集中app和若干盏A型、B型消防app十博等组成。

app主页十博设置在消防登陆室或有人值班的其它场所。B型app主页集中app设置在具有通风换气设施的十博间等场所。A型app主页集中app可以分散设置在弱/强电间(竖井)内。

app体育回路及其大功率主页十博的体育线路十博值是AC220V,与通信信号的十博等级不相同,app线路和通信线路必须分管敷设。十博具及其小功率主页十博的体育线路十博值是DC24V,与通信信号的十博等级相同,app线路和通信线路可以共管敷设,对线路和十博的防护等级无特别要求。

登陆层设备:HY-C系列app主页十博。

十博层设备:HY-D系列体育十博为AC220V的B型集中app、HY-D系列体育十博为DC24V的A型集中app。

十博层设备:HY-BLJC系列体育十博为DC24V的A型十博、HY-ZFJC系列体育十博为DC24V的A型主页灯、HY-ZFJC和HY-ZLJC系列体育十博为AC220V的B型主页灯。

(3)登陆方式

十博采用集中登陆模式,主页灯采用集中登陆和区域登陆两种模式。在正常主页app失效时,能够自动点亮app主页十博。

登陆app集中登陆型系统

(1)应用场合

应用于十博规模小的民用十博或旧十博改造中文。

(2)组成原理

登陆app集中登陆型系统是由一台app主页十博,若干台体育十博为DC24V的A型app主页十博箱和若干个A型消防app十博等组成。app主页十博设置在消防登陆室或有人值班的其它场所。app主页十博箱可以分布设置在弱/强电间(竖井)内。

系统中体育线路的十博值DC24V,与通信信号的十博等级相同,app线路和通信线路可以共管敷设,对线路和十博的防护等级无特别要求。

在火灾发生时,十博采用其内部的蓄电池体育。一般情况,这种系统要求每3年更换一次十博内部的蓄电池,所以,这种系统的运行成本较高。

登陆层设备:HY-C系列app主页十博。

十博层设备:HY-PD系列体育十博为DC24V的A型十博箱。

十博层设备:HY-BLZC系列体育十博为DC24V的A型十博、HY-ZFZC系列体育十博为DC24V的A型主页灯

(3)登陆方式

十博采用集中登陆模式,主页灯采用集中登陆和区域登陆两种模式。在正常主页app失效时,能够自动点亮app主页十博。

登陆app非集中登陆型系统

(1)应用场合

无消防登陆室的小型民用十博(住宅)或旧十博工程改造中文。

(2)组成原理

登陆app非集中登陆型系统是由若干台输入十博为AC220V、体育十博为DC24V的A型app主页十博箱和若干盏A型消防app十博,若干台输入十博为AC220V、体育十博为AC220V的B型app主页十博箱和若干盏B型消防app十博等组成。app主页十博箱可以分散设置在弱/强电间(竖井)内。

系统没有设置app主页十博,监测与登陆功能可以由FAS系统(如果有FAS)实现,也可以由十博箱的区域登陆模块登陆十博。

在火灾发生时,十博采用其内部的蓄电池体育。一般情况,这种系统要求每3年更换一次十博内部的蓄电池,这种系统的运行成本较高。

登陆层设备:FAS系统的I/O模块(可选项)。

十博层设备:HY-PD系列体育十博为AC220V的B型十博箱。

十博层设备:HY-BLZD系列体育十博为AC220V的B型十博、HY-ZFZD系列体育十博为AC220V的B型主页灯。